EDN China>EDN论坛>Linear 技术论坛专区>巴斯勒自动电压调节器DECS-100操作指导及故障排查
楼主 问题:

巴斯勒自动电压调节器DECS-100操作指导及故障排查

发布时间:2016-5-19 下午6:43

作者: 深圳德意志

等级: 初学者

积分: 124分

发帖数: 1次

网站总积分: 124分

139分

发送消息

加为好友

查看用户的所有发言

查看用户的个人主页

需要确认注册邮箱后才能下载,立即确认我的邮箱
回复后可下载附件
此操作指导简单描述了数宇式自动电压调节器DECS-100的软件参数设定以及常见简单故障的排查,旨在帮助客户快速的熟知DECS-100的操作步骤与故障排查,此手册不能够代替DECS-100的操作说明,更详细的功能描述,请参考DECS-100操作手册。
?
??1.适用范围
??巴斯勒数字式自动电压调节器DECS-100-XXX,其硬件版本为REV.V或更高,软件版本为
REV.1.07.XX或更高。
?
??2.产品上电
??●断开励磁端子F+,F-,在端子3,4,5任意两端通入24Vdc(无正负区别);
??●几秒钟后,后面板指示灯“LOSS OF SENSING VOLTAGE”点亮,调节器工作正常;
??●使用专用的RS232通讯线,在DECS100和电脑之间建立正常通讯;
??●打开DECS-100软件,进行连接(默认密码:decs),通讯正常后,在“System Setting”屏幕
下,查看“Style Number”是否和您购买的型号一致,如不一致,请立刻与巴斯勒联系;
??●以上工作完成后,可以进行参数设定。
?
??3.参数设定步骤
??●“System Setting”屏幕下,根据实际情况,选择检测电压的相数和额定频率,发电机的PT和CT,母线PT变比,以及调节器的检测电压。并选择你需要的的励磁限制方式或类型如果。“Setpoint?Auto Save”启动,则调节外部电压调整按钮,会更改电压参考点设定值;
??●“Setting->Setpoint”屏幕下,设定您期望的电压调节范围和电压设定点。Droop设定主要用于无功均衡,指的是当发电机加负载时,电压的下垂幅度,建议设定值2.5。FCR设定点一般为发电机空载励磁电流。VAR,PF对单机运行和并车运行来说,无需设定。
??●“Setting->Startup”屏幕下,Startup Control设定的时间指的是从额定电压的30%上升到额定电压的时间,可以改善刚起机的超调量;Underfrequency Setting,Corner Frequency的设定值,对于50Hz的发电机,建议设定为47Hz,对于60Hz的发电机,建议设定为57Hz,当然如果现场柴油机的转速波动过大,也可以设的更;Slope指的是上升斜率,如果希望刚起机时建压快和怠速时发电机的输出电压低,则可以将其的设定值提高,建议设定值1.2~1.5;?Voltage?Matching如果使用电压匹配功能则需要设定,不使用则可不必设定。
??●Gain界面下针对你们,需要设定的是AVR/FCR设定值,其中Stability Range共为21组,其中前20组可以通过面板上PID计算器计算(需要输入发电机和励磁机的时间常数),第21组可以自行设定。
??●KP可以改变调压精度和稳定性(KP值适当増加可提高静稳定度),初始启动建议设定150;
??KI可以调整动态恢复时间(Kl值适当增大恢复时间减小),初始启动建议设定150;
??KD可以改善突加和突卸负载而引起的超调量(KD适当増加超调量减小),初始建议设定8;
??Kg前导增益,可整体改善KP,Kl,KD,初始启动建议设定5;
??●Analysis界面,主要用于空载时,检测PID参数优良使用,DECS-100必须结合示波器才能查看图形,而DECS-200则不需示波器;
??●Protection则根据发电机的真实情况设定参数;
??Generator Overvoltage发电机过电压,根据现场要求设定,建议设定值120%,2s;
??Field Voltage励磁过电压一般为额定励磁电压的3倍;
??Loss Of Sensing Voltage检测电压丢失,根据用户要求;
??Limiter界面对不并市网的发电机来说,只需要设定过励磁限制,设定值必须考虑躲过正常强励值;
??●Metering界面下,需要设定的值有Operating Status,Voltage Matching和Control Mode,其它
都为检测界面:
??Operating Status对下单机或并车的发电机来说,只需选择OFF;
??Voltage Matching如果需要选择ON(当选择ON时,外部VM,VMC端子只有短接时,才能启动),不需要选择OFF;
??Control Mode选择调节器的控制模式,正常选择AVR模式;
??●参数设定后,必须保存到EEPROM存储器中,不然当装置断电后,参数将恢复到设定前状态。
?
??4.常见故障
(1)发电机不建压
??确保DECS-100功率输入端3,4,5端电压不小于6Vac;
??确保F+及F-极性未反;
??确认软启动时间未太长;
?
(2)发电机电压高
??确保DECS-100电压检测端连接可靠,检测相序正确(E1对应U,E2对应V,E3对应W);
??确保DECS-100工作模式正确(防止误运行在PF模式下);
??确保DECS-100检测PT变比输入正确;
??确保DECS-100在AVR模式下的电压设定点没有超过发电机额定电压;
??确保DECS-100外部电压调节端子6U和7没有短接;
??确保DECS-100外部辅助输入端子A、B没有外部辅助输入信号输入;
??确保DECS-100不是运行在调差模式下,由于CT接反导致的带载后电压上升;
?
(3)发电机电压低
??确保DECS-100低频率拐点设定值没有高于发电机的稳定运行频率或额定频率;
??确保发电机运行在额定频率;
??确保DECS-100电压检测端连接可靠,检测相序正确(E1对应U,E2对应V,E3对应W.
??确保DECS-100工作模式正确(防止误运行在PF模式下);
??确保DECS-100检测PT变比输入正确;
??确保DECS-100在AVR模式下的电压设定点没有低于发电机额定电压;
??确保DECS-100外部电压调节端子6D和7没有短接;
??确保DECS-100外部辅助输入端子A、B没有外部辅助输入信号输入;
??确保DECS-100不是因为运行在调差模式下导致的带我后电压下降;
??确保DECS-100功率输入电压满足电机运行要求,有足够的功率源;
??DECS-100软件中电压显示不平衡(实际电压平);
??确保DECS-100电压检测端连接可靠,检测相序正确(E1对应U,E2对应V,E3对应W);
??确认是否有不平衡负载存在;
?
(4)无功分配不均
??确保并列运行的发电机电压设定值相同;
??确保并列运行发电机调差特性相同,即带相同功率因数、相同负载容量情况下电压跌落相同;
??确保并列发电机的PT为星一星连接;
??确保CT的变比选择适当;
??确保DECS-100外部辅助输入端子A、B没有外部辅助输入信号输入;
?
(5)发电机电压不稳定
??确保原动机转速稳定;
??确保发电机运行在拐点频率之上;
??确保DECS-100功率输入端和电压检测端连接可靠;
??确保DECS-100 PID参数设置正确。

分享到:? 新浪微博 ?? 微信 ??


打开微信“扫一扫”,打开网页后点击屏幕右上角分享按钮

1.扫描左侧二维码
2.点击右上角的分享按钮
3.选择分享给朋友
qq空间 ?? 腾讯微博 ?? 人人网 ?? 百度搜藏 ??
引用 回复 收藏 推荐到小组 ( 0) ( 0) 关注

快速回复 高级回复
用户名:?
美国的游客?????? (您将以游客身份发表,请登陆 | 注册) ?
标题: * 标题还可以输入80
评论: * 你还可以输入30000
验证码: ?*?
分享: 新浪微博?? qq空间?? qq微博?? 人人网?? 百度搜藏??
维护专业、整洁的论坛环境需要您的参与,请及时举报违规帖子,如果举报属实,我们将给予相应的积分奖励。
谢谢您的热心参与!
返回Linear 技术论坛 | 返回IC厂商技术交流区
本论坛仅陈述专家或个人观点,并不代表EDN China 电子技术设计互动社区网站立场。
有问题请反馈